Stran 1 od 1

Strelovod

OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2016, 21:26
Napisal/-a javr
Naletel sem na zgnil strelovod. Da vidim, ali se splača popravljati obstoječega, ali je treba napeljati/položiti nov valjanec, je treba nekako preveriti kakšno je njegovo stanje v zemlji. Ob pomanjkanju pravega znanja in inštrumentov sem uporabil kar inštrument na sliki, skozi katerega, če je priklopljen med fazo in nulo, teče 12A (približno). Predvidevam, da če bo tudi strelovod sposoben "požreti" 12A, je v zemlji vse OK.
Preizkus kaže na 0,8 Ohm med fazo in strelovodom, kar bi naj bilo vredu. Zanimivo pa, da med fazo in nulo (ni na posnetku) kaže 1,5 Ohm. To je menda zaradi podaljškov, vezav v dozah, v glavnem - mnogo spojev na nuli, preden pride do zvezdišča transformatorja. Po zemlji pa gre bolj direktno.
Ali tudi novejši instrumenti merijo ozemljitev s tako visokim tokom ?


Re: Strelovod

OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2016, 21:21
Napisal/-a malci
Sicer ne vem, kako si imel ti vse skupaj priključeno, a načeloma mislim, da pri UI metodi večji tok pomeni manjšo napako meritve. In ta metoda, če me spomin ne vara, je sledeča. Uporabimo dve sondi ( eno tokovno in eno napetostno). Priklopimo tokovni vir en pol na ozemljitev, drugega na tokovno sondo. Merimo tok. Prav tako pa s pomočjo napetostne sonde (ki pa mora biti izven vpliva zemeljskega toka) merimo padec napetosti na ozemljitvi. Naprej velja ohm-ov zakon. Napaka nastane, v kolikor je padec napetosti tudi na napetostni sondi, a mislim da je pri današnjih digitalnih inštrumentih tok voltmetra premajhen, da bi bilo vredno sploh razmišljati o tej napaki.

lp
Uroš

Re: Strelovod

OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2016, 22:05
Napisal/-a javr
to s sondami ne poznam; ta inštrument sem imel priklopljen kot ampermeter med fazo in strelovodom. Tokovna klešča so samo za prikaz toka, ki teče iz faze skozi inštrument v strelovod-zemljo.

Re: Strelovod

OdgovorObjavljeno: 21 Jul 2016, 12:52
Napisal/-a javr
tisti, ki večkrat merite strelovode, kakšne so praktične vrednosti upornosti proti zemlji kjer je dobra-odlična prevodnost, torej ne kamenje ?
Imam tri izvode iz zemlje:
- na prvem kaže 1 Ohm, toliko kot med fazo in nulo;
- na drugem kaže 12 Ohm;
- na tretjem kazalec nekaj skače okoli 50 Ohm, a tam se že itak z roko čuti da izvod nima več dobrega mehanskega spoja z valjancem v zemlji.

Nekje sem zasledil da je lahko teoretično največ 20 Ohm, v praksi pa vse kar je več kot 5 Ohm kaže na napako v zemlji. Bo to držalo ?

Re: Strelovod

OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2016, 20:14
Napisal/-a javr
kakšno bakreno žico lahko uporabim za povezavo dveh strelovodov ?
Gre to kar računsko - če je strelovod 25x4mm (100mm2), mora tudi bakrena žica biti 100mm2 ?

Re: Strelovod

OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2016, 20:39
Napisal/-a gumby
Tule vse piše. Za baker je dovolj 50mm2, torej 8mm premera.

Re: Strelovod

OdgovorObjavljeno: 01 Avg 2016, 09:09
Napisal/-a EL84
Hvala Gambi za zelo koristno informacijo.
EL84

Re: Strelovod

OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2018, 19:45
Napisal/-a javr
nisem videl kako so tole delali - se ti vijaki zavrtajo kar naravnost v omet / beton, ali je treba prej zvrtati manjšo luknjo z vidia svedrom, ali je na plastične vložke ?

Re: Strelovod

OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2018, 21:26
Napisal/-a mitkum
To so Hiltijevi vijaki HUS3-PS 6.
S svedrom za beton izvrtaš luknjo fi 6mm in potem vijak z udarnim vijačnikom priviješ. Zadeva drži! S tem sistemom na firmi montiramo varnostne ograje (so se že zaleteli v njo z viličarjem in povili profile 4x8 cm s 3mm steno, vijaki pa niso popustili), z večjimi pa sidramo stroje v tla.