imam naslednjo postavitev:
- Koda: Izberi vse
OMREŽJE -\
AGR -> UPS -> Porabnik
vmes so varovala in avtomatika, da preklopi ko zmanjka elektrike iz omrežja in se zažene agregat, da preklopi vir napajanja na agregat.
Agregat je 15kW; težavni UPS je 3kW; vse tri faze so obremenjene približno enako (odstopanje mogoče 5-10%).
Težava je v tem, da ko zadeva teče na agregatu UPS noče ravno sodelovat, pa me zanima a je kakšna enostavna rešitev; namreč UPS pokaže, da dobi vhodno napetost OK samo frekvenca je namesto cca. 50Hz je cca. 52Hz in ker je UPS "pameten" pravi da je vhodna frekvenca "out-of-range"; ostali UPSi ki so priklopljeni so 1.5kW in očitno niso tako pametni saj jih tako napajanje ne moti.
Prodajalec agregata pravi, da sicer lahko zmanjša moč agregata in s tem frekvenco, vendar tega ne bi ravno preveč rad počel, saj si s tem zmanjšujem rezervo, ki jo imam za samo obremenitev agregata.
Proizvajalec UPSa pa pravi da se UPSu ne da nastavljat parametrov "odmikanj" tako da moram najti kakšno drugo rešitev.
Vprašanje je še ali je to prav, da pri vhodni frekvenci 52Hz zadeva noče delati ali bi morala vseeno delati oz. kakšen predlog kako bi to lahko drugače rešil?
Hvala!
LP, Uroš